求助:功率因素突然变小的原因?急!! 点击:1540 | 回复:10



huyie

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:123帖 | 281回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:937
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2005-10-21 21:00:00
楼主
本厂有一台400KVA的变压器,所用电容补偿柜有13X16KAR共208KAR的补偿量,但其控制器只有12路,即有一路只要补偿柜一送电就投入了。   现在奇怪的是:  (1) 以前每个月,该补偿柜的数字显示的功率因数均在0.97以上,而且通过电表计算出的功率因数也均在0.90以上,供电局每月有电费奖励。   然而十月份,补偿柜显示的功率因数无明显异常,但是通过电表计算出的功率因素只有 0.49,结果造成供电局罚款1万4千多。   (2) 上述数据是什么概念呢?正常情况,无功表通常每天只走4个字,而上个月,则我们的无功表每天走了27个字。是什么原因会产生这数量级的差别呢?   (3) 根据我们的情况,就是电容柜完全断开,一个电容都不投入,数显表上显示的功率因素也有0.73,怎么可能只有0.49呢?   (4) 且根据这几天(10月15日~10月21日)的情况,无功表每天只走了4个字,看来是正常的。今天再观察,电容补偿柜的功率因数在0.97以上,总柜电流为200A,补偿柜电流为140A,未见任何异常。   (5) 难道电表的无功显示或补偿柜一会好一会儿坏?还是过补偿造成无功表转得飞快?   (6) 电容补偿通常是滞后,如果补偿量差得越远,无功表转得越快;反之,如果过补偿呢,是不是补偿得越多,无功表转得也越快呢?    可以肯定,读数没问题。到底是什么原因呢?大侠们快帮帮忙吧!先谢谢了!



毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-10-21 21:14:00
1楼
有功表读数和以前有什么差别. 负载和以前有什么变化.

huyie

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:123帖 | 281回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:937
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2005-10-21 22:25:00
2楼
有功表读数与以前无明显变化,本月有一个明显的区别是,9月30日到10月7日放假,放假期间,电容补偿柜一直是开着的,会不会是期间过补偿了呢?

传感器123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2005年1月26日
发表于:2005-10-21 22:57:00
3楼
应该不是过补偿吧 控制器自动工作性能不会有问题吧 不知道你计算的0。49是准确吗?

huyie

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:123帖 | 281回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:937
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2005-10-22 08:46:00
4楼
谢谢回复! 0。49的值是供电局根据无功读数乘以互感器的读数,再加上变压器损耗得出的,计算本身没什么问题。 错就错在无功读数,以前无功表平均每天走4个字,也就是400VA;而上个月,无功表平均每天走27个字,也就是2700VA。 这数量级的差别,是什么原因造成的呢?郁闷!

landy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年11月22日
发表于:2005-11-06 07:39:00
5楼
可能接触器有问题吧。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-11-06 07:59:00
6楼
是停工电容没有退出的原因.超前和滞后都是无功.

不问才怪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2005-12-02 22:58:00
7楼
只能有一个解释,无功补偿器损坏,更换试一下,700多元吧

lxligj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-10 12:21:00
8楼
同意大家是朋友的说法。

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2005-12-10 15:54:00
9楼
过补偿。。。

寒-冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-12-10 19:43:00
10楼
你不是说有一个柜是上电就运行的吗?如果是这样,你放假期间不就是过补偿吗?当然就会超了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师