求教关于施耐德变频德维修 点击:772 | 回复:9



秋意浓

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2003年3月03日
发表于:2005-10-20 19:29:00
楼主
本人现在正在维修一台施奈德变频器 故障现象,正常运行没有问题面板控制频率可以降到0Hz 用外接电位计控制时频率降到0.1Hz就在也降不下去了,我德电位计没有问题 请教各位大侠什么原因,怎么入手,谢谢诶



big big boy

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:727帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2005-10-20 19:40:00
1楼
我会

秋意浓

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2003年3月03日
发表于:2005-10-20 20:05:00
2楼
哥们请赐教啊!能给一点指导马!

lixinw

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:336
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-10-20 20:10:00
3楼
用电位器控制频率降到0.1HZ有意义吗?

秋意浓

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2003年3月03日
发表于:2005-10-20 20:16:00
4楼
现场的人员就这么要求的,我也没有办法,他们是用电位器控制 好好的网络通讯不用,非得用电位器 不过人家提出了,我就的修!没办法,请赐教!

梅花

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2002年12月29日
发表于:2005-10-21 10:54:00
5楼
设置参数就可以解决了

lixinw

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:336
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-10-21 12:32:00
6楼
把电位器中间点和地短接,是否能降到0.0HZ ,如果可以就换电位器.

秋意浓

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2003年3月03日
发表于:2005-10-21 20:17:00
7楼
参数怎么设置啊!讨教一下 电位计没问题 当降到0.1H的时候我测量中线和地是相通的。

矿业工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:277
  • 注册:2005年10月14日
发表于:2005-10-21 21:02:00
8楼
你的变频器是什么型号?

键盘

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2005年9月29日
发表于:2005-10-24 14:00:00
9楼
看看你的LSP设置怎样。