请高手帮忙!!!小弟已经组态了1756-ENTB模块的IP地址,然后再用RSLINX中的DRIVER CONFIGURE中设置Ethernet devices ,并填写要通讯模块的IP地址,配置好后确认,打开RSWHO,自动扫描网络,发现了我所要通讯的以太网模块的IP地址,(例如,192.168.1.34,unrecongnized device), 请问,这是什么意思啊!!!我做的对吗,请高手给我指点一下,小弟万分感激!!!最好是那位大哥给小弟一个详细的回复,帮帮这个刚入工控这一行的小弟!!! 急急急急急!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2005-10-13 21:12:00
1楼
?
回复
引用
举报
lesing
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 3076回
年度积分:0
历史总积分:5728
注册:2005年4月13日
发表于:2005-10-13 21:13:00
2楼
?
回复
引用
举报
小李飞刀1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:105
注册:2004年9月27日
发表于:2005-12-22 14:29:00
3楼
要选中路径上的第一个模块,后面的这个模块是映像,所有会出现这个现象。
回复
引用
举报
叶帆
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:239
注册:2003年9月03日
发表于:2005-12-23 21:36:00
4楼
请确认你的RsLinx版本,好像rslinx对下面的设备没有识别,有可能也是通信的问题。请重新配置一下试试
回复
引用
举报
不会
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 87回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2005年5月24日
发表于:2005-12-26 09:18:00
5楼
支持 叶帆
回复
引用
举报
xiezm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 125回
年度积分:0
历史总积分:193
注册:2003年3月07日
发表于:2005-12-26 21:09:00
6楼
有两个办法,一个是选择Ethernet/IP通讯,扫描子网所有的设备,看是否能找到你所需的设备。
如果不行,到ab网站下载设备对应的EDS文件。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
BMOV和FMOV有什么区别?
[19455]
win8系统怎么装西门子plc编程...
[12309]
memobus与 modbus这两个通讯...
[7295]
EPEC
[7588]
一位老工程师收藏的3018套PL...
[10712]
向您介绍一种专业电气绘图软...
[14140]
三菱plc的for next循环问题
[9042]
台湾丰炜PLC与三菱PLC兼容吗...
[7940]
博途V13系统手册
[8111]
用梯形图直接写单片机
[12375]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号