当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
KVFR变频器求助!
点击:
1438
| 回复:
3
初学者小王
关注
私信
精华:15帖
求助:0帖
帖子:67帖 | 249回
年度积分:0
历史总积分:346
注册:2003年11月11日
发表于:2005-10-12 13:50:00
楼主
请问一台品牌为KVFR变频器,现在出现上电显示POFF,机内以没有听到继电器吸合的声音, 这种代码是什么意思,如何检修,谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2005-10-12 18:56:00
1楼
欠压,是春日的机器吧。 查电压检测回路
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-10-13 10:41:00
2楼
低电压,继电器没有吸和是由于主回路没有形成。
回复
引用
举报
初学者小王
关注
私信
精华:15帖
求助:0帖
帖子:67帖 | 249回
年度积分:0
历史总积分:346
注册:2003年11月11日
发表于:2005-10-13 14:21:00
3楼
该机的电压检测回路是不是用一只LM348的集成电路,我换过104的电位器了,调以没有反应,这种故障会不会是CPU板坏呀,