日立变频器的保护闸阵列错误E23我用的事实380V变220V的的变压器反过来用的 速回?????????????????????



瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-10-08 15:10:00
1楼
前面有关于日立E23故障答复的,您自己查查吧!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-10-08 16:14:00
2楼
http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=291646

11250

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2005-10-08 16:55:00
3楼
我知道了 是面版下面的连接排线连接不好造成的 谢谢