求救丹拂斯5008输出信号异常问题 点击:816 | 回复:6



海棉

    
  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 405回
  • 年度积分:160
  • 历史总积分:21648
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2005-09-28 20:43:00
楼主
本公司一台丹拂斯VLT5008型变频器,在使用了3年后出现了输出信号增大的异常情况.当设定信号为10MA时,输出信号就有11.5MA,不管怎样输出信号总比输出信号要大,而本设备的设定参数都是有原厂家设定,经检查无异常,请问这是为何啊!



海棉

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 405回
  • 年度积分:160
  • 历史总积分:21648
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2005-09-28 20:46:00
1楼
本人已经检查了设备的接地系统,都正常,PLC模块和设定都正常,而且直接观察VLT5008的操作面板就发现输出信号增大,急死我了啊!

海棉

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 405回
  • 年度积分:160
  • 历史总积分:21648
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2005-09-28 20:47:00
2楼
哦,忘了补充了,我已将控制卡更换过了,但故障依旧,不知是为何啊!1

海棉

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 405回
  • 年度积分:160
  • 历史总积分:21648
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2005-10-08 17:00:00
3楼
哥门 咋没人帮我的忙啊

小生有理

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 190回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2005-10-08 17:47:00
4楼
你的故障描述不太清楚,输出的模拟量信号是什么信号?它为什么要和输入信号一样?我这里是DANFOSS的一级代理和指定维修中心,如果需要请和我联系:马先生:02032372001

arbing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2002年8月23日
发表于:2005-10-08 18:10:00
5楼
你的输入设定范围是4-20mA还是0-20mA,输出的范围能否对应,应该看看。315参数是0还是4,319参数是否对应。

海棉

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 405回
  • 年度积分:160
  • 历史总积分:21648
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2005-10-14 14:38:00
6楼
我的设定范围是4-20MA,所有的设置我已经与出厂设置核对过几次,都对.