求助:lenze 8200 变频器oc 1故障 点击:1066 | 回复:4



朱晓明

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年5月21日
发表于:2005-09-27 11:43:00
楼主
该变频器在使用过程中,每次上电都显示oc 1故障,复位后能启动,但运行不超过半小时,故障又出现.经过外线的检查,电缆和电机都没问题,请教各位大侠,急!!!!



张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2005-09-27 11:46:00
1楼
通病 变频器降低速度试试

朱晓明

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年5月21日
发表于:2005-09-27 17:23:00
2楼
降速也没用啊,本来设备就工作在15Hz到20Hz左右,属于正常的工作范围.

董胖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2003年12月15日
发表于:2005-09-27 20:04:00
3楼
推动板电容全部换掉试下

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2005-10-04 22:53:00
4楼
驱动电路有电子元件存在动态软故障,静态测不了,重点查光藕,稳压二极管,有不明的可电0571-88820936 88829567,lenze 82的 93的我公司修的多多,经验丰富。