松下伺服电机控制器13#报警的清除 点击:1119 | 回复:2



SWQ007

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2004年12月05日
发表于:2005-09-22 01:04:00
楼主
松下伺服电机控制器13#报警主电压欠压保护 CN1/F接口接上时报警“13#主电压欠压保护”断开CN1/F接口后重新上电报警消除, 请问各位大虾这是怎么回事哦?小弟在此谢过。



PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2008-12-24 23:46:33
1楼
电源的电压过低了,有可能是瞬间晃电导致的。你可以先确认是否电源电压不稳定,再检查是否有MCC接触不良,或者考虑是否有必要加装电源滤波器

想飞的小鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年12月26日
发表于:2008-12-26 23:57:30
2楼
主电源欠电压、增大主电源容量,提高电源电压,检查电源L1L2L3的线路