求助ABB变频
点击:
1011
| 回复:
3
航行
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2005年4月08日
发表于:2005-09-10 21:51:00
楼主
最近,我单位的一台ABB ACS600变频器,报PPCC LINK及START INHIBIT故障频繁,急呀,请各位变频界的高手指点一下到底是哪里出了问题。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhonglin
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:17帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:303
注册:2003年5月19日
发表于:2005-09-13 07:42:00
1楼
重点检查一下你的电源板NPOW-42和NINT-43/42,有电源板的X32端子提供+24,+15,-24,-15给NINT-43/42。如果缺少+24V,就报“PPCC LINK”,因为主控板检测不到NINT-42板,如果少+15V,NINT板子的X414中的第2针接口会认为你激活了外部NGPS板,但是你又没有这块板子。所以就报“START....” 因为主控板电源和驱动板电源为独立通道,以上故障以电源板或其连线接触不良的概率最高,其次考虑更换NINI-42 建议你先检查到NINT-42/43的X42电源是否正常。
回复
引用
举报
航行
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2005年4月08日
发表于:2005-09-13 19:09:00
2楼
非常感谢中林这位老兄的热心帮助,我还想向你请教一个问题,就是您说的驱动板电源可能有问题,我一定会好好查的。但是我不明白的地方有两点。 一是关于NPOW-42扳子是否只为驱动板供电。二是NINT-43/42是否为主控板。 同时我在修理完变频器后,一定会把检修结果反馈给您。再一次向你表示感谢。
回复
引用
举报
zhonglin
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:17帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:303
注册:2003年5月19日
发表于:2005-09-13 20:23:00
3楼
一、NPOW-42为整个变频器供电,这块板子上从右到左依次是:X31--500V直流输入;X32--为NINT-42/43及NGDR-02/03、霍尔提供电源,X33--为可控硅触发板提供电源(仅在直流母线高于400V);X34--为主控板NAMC-11和I/O板NIOC-01 提供24V不稳压电源,这些电源全部是独立不共地电源。 二、NINT-42/43是驱动光纤通讯板,负责驱动NGDR-02/03的脉冲驱动,并提供电源,同时检测模块温度、直流母线电压等,它不是主控板。 我的联系QQ号是452648488,电话是13513033633或公司2022698。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
线性模组滑台机械的运用
[343]
扬声器的阻抗为什么分好几种
[4575]
展览会上的国产工控品牌英威...
[166]
什么叫智能电网,「智能」在何处...
[170]
自动化设备市场随手拍
[285]
运动员消耗高血糖,喜健身黑水...
[219]
什么叫自动化生产,看看这个
[277]
有谁知道S9的老式电力变压器...
[404]
求好的立体库方案
[375]
TPM知识连载-05【TPM管理体系...
[128]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号