当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
>
工业以太网
我要发帖
气体流量测量的问题
点击:
713
| 回复:
2
有点笨
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-09-10 10:27:00
楼主
我是一名自动化控制系统的工程师,在设计和现场调试的过程中我觉得气体流量的测量一直是一个瓶颈,她影响了整个控制系统的控制精度和可靠性。 比如,在工业炉的控制中,拿现在在冶金应用比较广泛的利用高炉煤气或脏煤气作为燃料的加热炉来讲,燃烧控制是整个炉子的关键,而传统的调幅控制必须依靠煤气流量来控制温度,大家会说了,可以用流量孔板啊,是啊,我用过,便宜,维护起来还算比较容易,而且一直占据着气体流量测量里很大的份额,可是她可怜的1:3的量程比,以及精度底还有对直关段的苛刻要求都很难在跟上时代了;价格不非的美国的威力巴,还是德国的威尔塔巴,虽然量程比可以作到1:10~30,理论上取压孔不会堵的流体设计,可是在现场的使用中还是不尽人意,遇到一些钢铁企业的煤气除尘不好或是脏湿煤气(这也是目前一些中小型钢厂的通病)就不好用了。现在还有一些V型锥、弯管流量计不知道怎么样,前几天刚去了一个V型锥流量计厂家,传统的中国式的作坊,很难让人放心啊! 不知道各位同行有何高见?望赐教! 我的邮箱地址为:piao-hack@163.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
shangtai815
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2008年11月10日
发表于:2009-01-10 10:50:04
1楼
可了解一下陕西上太自动化仪表新型的STF系列
电子靶流量计
,采用电容力传感器,灵敏度高,防粘堵,联程比1:10。
回复
引用
举报
subo416
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:161
注册:2007年10月02日
发表于:2011-01-19 14:54:23
2楼
外部条件很关键,有个稳定的原材料,再控制气的流量
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
从事现场总线研究前景如何?
[1702]
智能化系统工程设计中的若干...
[1937]
RS485总线型网络具体怎么实现...
[3036]
RS485现场总线
[1659]
请教TP170A的组态问题,急~!...
[1356]
请教wincc如何改变上限值
[2071]
求助:mpi口和rs485口的区别
[2691]
求助:IEC1158-2协议内容
[1879]
请教关于profibus主站的问题
[3363]
如何用USB接口转换RS232串口
[1604]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号