今天,一台ACS401 30KW变频器放炮,在输入、输出电源、直流电源的端子排上端放炮,有明显弧光痕迹,其他地方没有明显故障点。换了一台ACS800的。 请问一般是什么原因引起的?故障点可能在哪?



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-25 10:16:00
1楼
是否是进线和出线间的绝缘不好导致的?也有可能是相间距离太近。

QA1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:480
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2005-08-27 22:45:00
2楼
模块坏了