急!请教omronPLC问题 点击:1107 | 回复:9



海洋世界

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年3月03日
发表于:2005-08-24 20:55:00
楼主
请问各位高手:我是一名新手,最近我发现我的PLC模块AD003运行时RUN和ERROR的指示灯都亮,是温度和湿度的输入信号。这是怎么回事?谢谢!



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-25 09:32:00
1楼
参照下表,可以判断出问题:

幽默飞龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:298
  • 注册:2005年6月01日
发表于:2005-08-25 11:22:00
2楼
TO:激情如火;能不能发个中文版的啊!

海洋世界

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年3月03日
发表于:2005-08-25 19:51:00
3楼
谢谢激情如火!但是我看不太懂,我的PLC能正常工作,不知道长期这样是否会有影响

半颗心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2005年8月20日
发表于:2005-08-25 23:05:00
4楼

半颗心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2005年8月20日
发表于:2005-08-25 23:09:00
5楼
可能所选用的通道没有全用或者其中有断线存在(4-20ma的输入)

哒哒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2004年10月08日
发表于:2005-08-26 14:34:00
6楼
是不是没有选用的通道你没关掉

物资供应

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2005-09-05 17:28:00
7楼
路过的.以后请发个中文的.

microtomato

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 1476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2005-09-06 20:48:00
8楼
模拟量模块设置方法 AD003模块 以下内容适用于C200Hα,在CS1上,对应的地址CIO=2000+n*10,DM=20000+100*n ★ IR区的设置 当前模块所对应的IR通道地址是由单元号来决定的。 具体公式为:当前通道起始地址(n) = 100 + 10×单元号。 如果单元号为A~F,则公式为:当前通道起始地址(n) = 400 + 10×(单元号-10) ●正常模式下的地址分配(后背小开关1~4都为OFF): ▲地址 n : 第0~7位用作输入端1~8的峰值保持功能开关,如果=1,则启动峰值保持功能,如果=0,则取消峰值保持功能。 第8~15位没有用到。 ▲地址 n+1 ~ n+8 就是各输入端转换后的数字量 ▲地址 n+9: 第0~7位是各输入端的断线检测标志。如果当前输入信号是1~5V或4~20mA信号,就可以使用断线监测功能。如果电压信号小于0.3V或电流信号小于1.2mA,则该标志为1,如果信号恢复正常,则标志恢复为0。 第8~15位是2位16进制的错误代码,00代表正常。 ●调节模式下的地址分配(后背小开关1为ON,2~4为OFF): ▲地址 n : 第0~7位是2位16进制数据,用来设置当前需要调整的输入端号。左边那个总是为2,右边那个可以设为1~9。 第8~15位没有用到。 ▲地址 n+1: 第0位是偏移量调整。如果为ON,则调整当前的偏移量。 第1位是增益调整。如果为ON,则调整当前的增益。 第2~3位没有用到。 第4位是应用设置标志。如果为ON,则应用当前设定值,并将当前设定值存入EEPROM。 第5位是清除设置标志。如果为ON,则取消当前设定值,恢复为系统默认值。 第6~7位没有用到。 第8~15位没有用到。 ▲地址 n2~n+7: 没有用到。 ▲地址 n+8: 表示调整项的转换值,储存为16位的2进制数据。 ▲地址 n+9: 第0~7位是各输入端的断线检测标志。如果当前输入信号是1~5V或4~20mA信号,就可以使用断线监测功能。如果电压信号小于0.3V或电流信号小于1.2mA,则该标志为1,如果信号恢复正常,则标志恢复为0。 第8~15位是2位16进制的错误代码,00代表正常。 ★ DM区的设置 当前模块所对应的DM通道地址是由单元号来决定的。 具体公式为:DM起始地址(m) = 1000 + 100×单元号。(如果单元号为A~F,则代表单元号 = 10~15) ●地址分配(不管处于正常模式还是调节模式,都是一样的): ▲地址 m : 第0~7位是输入端1~8的启用标志。如果=1,则该输入端有效,如果=0,则关闭该输入端。 第8~15位没有用到。 ▲地址 m+1: 输入范围选择设置。第0~1位,代表第一个输入端,第2~3位代表第二个输入端。。。依此类推。 如果为00,则输入信号为-10~10V;如果为01,则输入信号为0~10V;如果为10,则输入信号为1~5V或4~20mA。(具体看接线方式);11方式和10相同。 ▲m+2 ~ m+9: 各输入端测量值处理方式设定。如果为0000,则不进行处理;如果为0001,则转换值为2次取样的平均值;如果为0002,则转换值为4次取样的平均值;如果为0003,则转换值为8次取样的平均值;如果为0004,则转换值为16次取样的平均值。

清风狂吹

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 395回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:792
  • 注册:2003年5月07日
发表于:2005-10-21 00:21:00
9楼
楼主,高手

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师