锅炉变频器改造 点击:1008 | 回复:11



最爱变频

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2005-08-22 15:21:00
楼主
请问有没有对10T锅炉给水系统变频器改造的范例?应该注意哪些问题?



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-22 15:29:00
1楼
给水变频改造是变频器的一个典型的应用,特殊的注意倒是没有什么,按照通常泵类变频器的选项注意事项和方法就可以了.

兴超

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:60帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:382
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2005-08-23 13:45:00
2楼
锅炉给水系统使用一备一用为好些吧。。

锌合金

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2005年6月30日
发表于:2005-08-24 23:32:00
3楼
给水就没有,但改过鼓风,还不错,很少冒黑烟

工控路上走

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:737
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2005-08-25 08:25:00
4楼
楼上的朋友,我现在这里想改一台锅炉的鼓风机和引风机,功率在37KW和11KW的,很想知道楼上的朋友是如何控制的,我想取蒸汽的压力比较简单,可是发生了很多的问题,老是反映煤用的很多,不知楼上有什么好的改造方法,还请提供.

szalpha

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 414回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:906
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2005-08-25 09:07:00
5楼
锅炉的鼓风机和引风机变频改造一般是这样的,用蒸汽的压力控制鼓风机变频的速度,用炉膛的负压控制引风机变频的速度。不知道楼上是怎么控制的?

大头菜

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:247
  • 注册:2000年8月25日
发表于:2005-08-25 14:05:00
6楼
我刚刚做了一台,用户挺满意,用变频控制炉排,鼓风,引风,皮带机,主要是根据当前蒸汽压力,改变这几个变频频率比例,提高燃烧效率,节约能源及电力,大家可以与我探讨

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-25 14:40:00
7楼
锅炉的鼓风机和引风机变频改造的控制方法多采用前馈控制,因为有较大的滞后性,所以单独的pid调节周期长,笔者曾经用过300中的pid加上前馈来实现,效果还是不错的.

jnjn

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 223回
  • 年度积分:45
  • 历史总积分:514
  • 注册:2003年1月07日
发表于:2005-08-26 02:46:00
8楼
10T工业锅炉给水变频器直接取代调节阀应该可以并且节能.   但变频器的反馈信号是选择实际液位输出4-20mA作为反馈量.还是差压(水泵的出口压力与锅炉的蒸汽压力)作为反馈量好呢? 进入PID控制调节变频器来控制水位 .

奔三小学生

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2004年4月19日
发表于:2006-05-02 11:20:00
9楼
to 大头菜
你是用压力信号做PID的闭环控制吗/效果,精度怎么样??
连动是1:1吗?有无PLC?

奔三小学生

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2004年4月19日
发表于:2006-05-02 11:24:00
10楼
to 大头菜
你是用压力信号做PID的闭环控制吗/效果,精度怎么样??
连动是1:1吗?有无PLC?

冷若冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2004年1月10日
发表于:2006-05-05 10:57:00
11楼
做过两台10T的蒸汽锅炉,供水、鼓引风机、炉排均采用变频控制,效果不错!woaigongkong@163.com