求助:s7-200通讯距离 点击:1019 | 回复:2



tyxhl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2001年10月30日
发表于:2005-08-22 11:01:00
楼主
CPU224的通讯口与上位机通过PPI协议在距离100米左右不能通讯,在几米内能,咨询Siemens技术人员告不能超50m ,需花2000多元买中继器,难道SiemensRS485口不是标准的吗?请高手告一解决办法 本人不胜感激!



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-22 12:18:00
1楼
是需要有中继器才能达到远距离传输的目的.siemens设计的ppi口主要是编程用的.远处监视他们推荐profibus或加中继器. ppi口的带载能力有限,距离远了就会造成信号衰减导致通讯失败.

tyxhl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2001年10月30日
发表于:2005-08-22 15:52:00
2楼
原来如此 多谢!