富士P11奇怪故障,值得一看 点击:868 | 回复:10



火舞变频

    
  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:355
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-08-10 19:15:00
楼主
富士P11机型,11KW的,刚上电时,运行正常,过5分钟后,再想让电机动起来就难喽。 5分钟后,一运行就跳LU欠压,或是电机摆动,就是转不起来。量DC520V,正常呀。 模块确定正常的。一开始运行正常,输出也一切正常。认为驱动没有问题的。 不知是不是控制板上有什么芯片有问题,请高手指点一二啊, 急盼中!!!!! 万分感激!!!! 求教了!!!! 另开关电源中,整流用的B0615可以用什么代替呢??



天易人不易

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2005年6月23日
发表于:2005-08-10 20:19:00
1楼
会不会是开关电源问题?

DIANGONG

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:482
  • 注册:2004年11月09日
发表于:2005-08-10 20:26:00
2楼
五分钟时是跳LU停的吗?

jim

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 1623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3579
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2005-08-10 20:34:00
3楼
关注一下吧.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-11 08:38:00
4楼
可能是充电可控硅控制电路有问题,启动后测量充电电阻两端电压应为0V。

abb_dcs500

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2005-08-11 09:32:00
5楼
顶楼上 上电后,空载运行,测量一下充电电阻两端的电压,如果不是0V,就说明旁路开关没合上。 另外,这个过程要尽量的短,以避免烧充电电阻。

富士变频器维修

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 933回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1787
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2005-08-11 09:58:00
6楼

富士变频器维修

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 933回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1787
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2005-08-11 09:58:00
7楼

火舞变频

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:355
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-08-12 19:33:00
8楼
或是电机摆动,就是转不起来。 细察后得知,是驱动有问题呀

陈小刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 483回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:647
  • 注册:2004年9月19日
发表于:2005-08-12 21:44:00
9楼
换摸块吧,

hele

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3521
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2005-08-12 21:50:00
10楼
好象有输出缺相问题,检查模块和驱动板