我厂新安装一台2800kw的变频高压电机。在水泥磨机停机后,其补偿电容也同时退出后,该电机的补偿电容器出现电流升高过流现象,本人想了解一下,这究竟是谐波干扰问题,还是补偿不足问题?有兴趣的请发信到:hezx4404216@sina.com。谢谢!



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-09 15:54:00
1楼
我估计应该是补偿不足的问题,干扰不会导致电流的明显升高。