安川616G5-G5A4015变频器故障求救 点击:435 | 回复:2



pq

    
  • 精华:169帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:441帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2005-08-02 14:54:00
楼主
故障现象为变频器电源可送电,风扇能转,操作面板有显示,也无故障代码,可变频器内部主接触器不吸合,接触器线圈也无24V电压,且也没有出现接触不良的现象(接触器是好的)。不知故障原因,诚向各位师傅请教!谢谢!



大常

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2005-08-02 22:07:00
1楼
查修控制接触器的电源,及主板给的控制信号有否?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-03 08:26:00
2楼
主板右上角贴片三极管Q20是否坏了。