当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
求助富士5000P11变频维修
点击:
876
| 回复:
10
赵秋
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:129
注册:2005年4月23日
发表于:2005-07-26 20:05:00
楼主
有一台富士5000p11型30kw变频器频率设定显示正常,但不任使用面板或外接端子启动后,频率只能升到1HZ,没有输出波形。请问李工如何解决。急!急!急!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
寒-冰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 316回
年度积分:0
历史总积分:389
注册:2005年6月22日
发表于:2005-07-26 20:33:00
1楼
看看你的最高频率有没有限制
回复
引用
举报
豆蔻年华
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:224
注册:2004年5月19日
发表于:2005-07-26 21:20:00
2楼
检查检测电路
回复
引用
举报
豆蔻年华
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:224
注册:2004年5月19日
发表于:2005-07-26 21:24:00
3楼
不接电机,三相一定不平衡!
回复
引用
举报
赵秋
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:129
注册:2005年4月23日
发表于:2005-07-26 21:27:00
4楼
参数都已初始化已从新校对过没有问题,而且变频器现在是假输出,正常变频器1赫兹也有波形输出,请问“豆蔻年华”应检查什么检测电路,谢谢!
回复
引用
举报
豆蔻年华
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:224
注册:2004年5月19日
发表于:2005-07-26 21:33:00
5楼
A7840供电电路
回复
引用
举报
豆蔻年华
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:224
注册:2004年5月19日
发表于:2005-07-26 21:33:00
6楼
A7840供电电路
回复
引用
举报
赵秋
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:129
注册:2005年4月23日
发表于:2005-07-26 21:41:00
7楼
谢谢!已检查A7840供电正常,请问A7840为什么会引起这个故障呢?
回复
引用
举报
豆蔻年华
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:224
注册:2004年5月19日
发表于:2005-07-26 22:19:00
8楼
检测A4506输入.输出方波.六路信号.是否差两路? 注意:这种检测及易炸模块!不接模块又没有输出方波.千万不能测试短路!!!!!
回复
引用
举报
赵秋
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:129
注册:2005年4月23日
发表于:2005-07-27 18:21:00
9楼
上面没有4506,用的是pc923,驱动电路没有问题试过好的
回复
引用
举报
豆蔻年华
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:224
注册:2004年5月19日
发表于:2005-07-28 22:09:00
10楼
如果pc923驱动电路没有问题试过好的.那么输出六路方波信号你已 看见是正常的,A7804检测电路也正常,并且你能确认这六路方波信号已到达模块输入端,且模块无输出,参数设置没问题,只有换模块..
回复
引用
举报