求助。故障报警SC 点击:613 | 回复:6



pq

    
  • 精华:169帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:441帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2005-07-26 13:30:00
楼主
维修一台变频器经检测模块7MBI50-120烧坏。驱动板仔细检查无坏件。另单独给驱动板加25V电源,用指针表去触发光耦,模块输入端电压有V变化(-9V---13V),换上新模块后,拆掉保险,串上灯泡。试机。一启动,显示SC。断开模块供电试机。还是显示SC。



大常

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2005-07-26 16:44:00
1楼
单独给驱动板上570V直流电,屏蔽各保护,运行测上下桥触发脉冲,是否正常!你的驱动未修好!不行来电05106259006讨论!

大常

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2005-07-26 16:49:00
2楼
单独给驱动板上570V直流电,屏蔽各保护,运行测上下桥触发脉冲,是否正常!你的驱动未修好!不行来电05106259006讨论!

徐兵

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 376回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:597
  • 注册:2005年4月04日
发表于:2005-07-28 10:10:00
3楼
常工说的对!驱动修好在带模块。

delta

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:764
  • 注册:2003年8月14日
发表于:2005-07-29 08:31:00
4楼
IPM不加时一定会跳SC或OC,一般是驱动单元的问题,查查PC929或A316J及其周边电路吧(IPM是好的情况下)

大常

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2005-09-28 09:46:00
5楼
to delta: 我有问题想请教,请留下你的电话,谢谢!0510 6259006

delta

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:764
  • 注册:2003年8月14日
发表于:2005-09-28 14:00:00
6楼
0371-66203590