森兰BT40S3.7KWTA显示“FL”故障
点击:
495
| 回复:
1
pq
关注
私信
精华:169帖
求助:0帖
帖子:441帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:847
注册:2005年5月20日
发表于:2005-07-21 15:37:00
楼主
森兰BT40S3.7KWTA变频器,开机显示正常。一按运行,立刻显示“FL”故障,带不带负载一个样,模块是好的,两个板子都是新的,不知从何下手检修,请高人指点。 其中的6个16脚光耦型号“A 316J 0036”,查不到其内部电路图。请一并赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
雨寒风
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 333回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2004年3月20日
发表于:2005-07-22 14:25:00
1楼
检查六个检测二极管BYV26是否是好的,另外A316J坏也会引起FL产生 。把6个316J的第六脚全挑起来,然后再重把其中一个的第六脚焊好好运行一下,如不出则是此316J是好的。出则此驱动光藕坏。把六个光藕逐一排查。1.2脚PWM波输入3.4电源 5脚复位 6.故障报警 15检测 11模块驱动输出
回复
引用
举报