直流传动输出过压 点击:535 | 回复:10



pq

    
  • 精华:169帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:441帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2005-07-21 15:35:00
楼主
ABB dcs600(直流传动),380V电机. 当给定最大时候,输出用万用表测是470V(电网是380V),怎么回事?(而且电网电压的显示也不对,是320v)



"绝对贫困"

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2005-07-21 15:50:00
1楼
440v

qghmz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 539回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:695
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2005-07-22 10:36:00
2楼
万用表没电了吧,如果参数没有改变过,我感觉应该不会出现这中问题的。

abb_dcs500

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2005-07-22 11:08:00
3楼
Ud=1.35*Ul*cosα 如果最大速度给定,且没有弱磁的情况下,晶闸管处于最大导通状态(可逆α=30,不可逆α=15),也差不多吧? 你设置弱磁了吗?如果不弱磁,你继续提高转速,电枢电压当然会上升。

青岭笑傲生

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:66帖 | 1559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5179
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2005-07-22 12:23:00
4楼
abb_dcs500说的对,直流调速器AC380V进DC440V出很平常的啊,楼主是不是和变频器概念混淆了,认为输出不可能超过输入电压?

qghmz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 539回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:695
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2005-07-22 16:32:00
5楼
我想应该不会,一般电机的额定电压是440VDC的,不会超过10%的,即使是弱磁也应该不会的,

abb_dcs500

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2005-07-25 09:15:00
6楼
电枢上的电压只和镇流器的输出直接相关,他可不管你电机的额定电压是多少,就是不弱磁,才会导致基数以上的转速时,电枢电压超过电机的额定电压。

qghmz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 539回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:695
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2005-07-25 11:46:00
7楼
可是,现在的直流调速器都是电压闭环的,即使不报警,也要报超速的

abb_dcs500

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2005-07-25 12:19:00
8楼
速度闭环吧?如果你用的是EMF反馈,也就基本相当于电压闭环。 你的超速阀值设置了吗?设的是多少?还有过压阀值。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-07-25 13:20:00
9楼
另外,你用指针式万用表试试看是不是一样的,有些数字万用表对变频器等设备的高频杂波干扰屏蔽不好,测量有误差。

kill06270322

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2007年5月19日
发表于:2008-03-10 14:42:00
10楼
Ud=1.35*Ul*cosα
  晶闸管到导通角是可以改变,15<=α<180),输出电压是470应该在正常范围内