报警代码 点击:482 | 回复:3



pq

    
  • 精华:169帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:441帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2005-07-20 11:49:00
楼主
各位好:    我有一台台达变频器报故障,C。F。3如知道报警代号给我回付



delta

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:764
  • 注册:2003年8月14日
发表于:2005-07-20 15:25:00
1楼
S1,S2的电压如果在空载时,输出不是0V那就是电流传感器的问题,你可以把DCS1,DCS2的输出脚对地短路,如果恢复正常说明就是传感器的问题,再看看排线是否接触良好,没有+-15V的时候也会引起CF3,如果还不行的话就是控制板的问题了QQ:450580650

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2005-07-20 18:30:00
2楼
DELTA老兄你有A系列22KW的电流传感器吗,我需要几个 13056660695

delta

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:764
  • 注册:2003年8月14日
发表于:2005-07-23 09:33:00
3楼
有啊!要几个