变频器在电机再生状态下过电压 点击:336 | 回复:3



pq

    
  • 精华:169帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:441帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2005-07-12 10:41:00
楼主
变频器在电机再生状态下过电压   但电源电压正常,减速设置正常,制动器正常   请问还有什么原因?



happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2005-07-12 16:20:00
1楼
把减速时间设长点

code

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2005-07-12 16:25:00
2楼
也可能检测电路或制动管有问题. 我做东芝QQ:410191891

yy00

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2004年11月14日
发表于:2005-07-12 16:27:00
3楼
加装能量回馈单元或能耗制动单元。http://www.wanweiboda.com有资料。不然的话要烧毁变频器。你的设备是电梯还是别的提升设备。