一台富士0.75kw变频器,接通电15秒左右出现Er2,请各位行家判断一下,是什么原因怎样处理,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
董胖
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2003年12月15日
发表于:2005-07-08 23:01:00
1楼
应该是主板的问题.这种情况在富士上比较常见.特别是小容量上.不过集成电路一般不坏.建议你先洗一下主板.在看印刷电路有没有腐蚀.我曾经维修多台这种现象的机.一般是主板上有腐蚀.换一下小电容.
回复
引用
举报
TKJY
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:44
注册:2005年5月29日
发表于:2005-07-09 21:02:00
2楼
是那个小电容?