求助求助!西门子以太网连接! 点击:1205 | 回复:2



哈哈笑

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2003年7月11日
发表于:2005-07-08 11:10:00
楼主
我在现场步了一个二级网络,下级DP网,上级以太网进行PLC之间通讯。在以太网中传输协议是TCP/IP,我的步骤是建立连接,然后运用西门子自带的标准功能块FC5,FC6进行数据通讯。有几个问题请教如下,望有识之士帮忙指教一下:   1)执行TCP/IP协议的ISO-ON-TCP CONNECTION与TCP CONNECTION有什么区别,应用上应该注意什么?   2)连接建立后,观察功能块状态NDR在0,1之间闪是否就可判定已连接?   3)如果已经连接我通过以太网监视是有如下现象:例各有一个常1变量,我通过以太网传输后,我在S7-400处观察S7-300得没问题就是1,可在300中看400的就是闪的。   不只是有什么技术参数还是网我根本没通好?望有遇到过的或者有想法的,给予指教!盼   lee.wei@sina.com.cn



1175

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2002年1月12日
发表于:2005-07-28 02:19:00
1楼
用SFB12,SFB13通讯,连接选s7 connection,TCP/IP不要选上,用MAC 地址通讯,还有不知你网络连接下载了没有.....

大头大脑袋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2003年7月13日
发表于:2005-11-05 17:20:00
2楼
SFB12和SFB13不支持S7-300的双向通讯