MM440变频器温度过高
点击:
552
| 回复:
3
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-25 20:10:00
楼主
变频器老是温度过高的警报,按说明书改过1800参数也无效,环境温度是高了点,可在同一环境的别的MM440没事。求助各位!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
昆仑侠
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2003年2月23日
发表于:2005-06-30 10:52:00
1楼
看看风扇有没有问题
回复
引用
举报
maywind
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2003年5月20日
发表于:2005-06-30 13:51:00
2楼
1.检查变频器上有无积灰,首先要保证散热器没有结灰。 2.检查散热风扇工作是否正常。 3.机柜内通风是否良好,保证不会形成热积聚。 4.如果再不行,就得单独用强制降温了。
回复
引用
举报
兴超
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2005年7月05日
发表于:2005-07-15 16:24:00
3楼
以上三条查过是否正常。 与模块的开同和关断有关。驱动电路的工作电压,检测驱动电路。