当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
变频器
点击:
805
| 回复:
2
bzq
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:305
注册:2005年4月25日
发表于:2005-06-24 14:22:00
楼主
怎样解决变频器漏电。请专家给我指点。谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2005-06-24 17:30:00
1楼
影响变频器漏电流的因素一般说有两个:载波频率与变频器到电机的电缆长度,所以解决问题方法有两个:适当降低载波频率;选取质量可靠的电缆、缩短长度或者加电抗器!控制柜内如果有漏电保护直接去掉就行了;如果使用了外接滤波器而变频器又有内置滤波器,此时只要将变频器内置滤波器去掉就行了,因为一般变频器内置滤波器的精度都不是很高!
回复
引用
举报
bzq
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:305
注册:2005年4月25日
发表于:2005-06-25 17:50:00
2楼
谢谢
回复
引用