共同讨论变频器后备电源问题 点击:749 | 回复:11



pc929

    
  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:143帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:584
  • 注册:2004年2月23日
发表于:2005-06-21 08:50:00
楼主
各位大侠: 我现在有一个变频器后备电源方案,希望大家给点意见! 有一台22kw变频器拖动22kw电机,由于该设备要求在市电掉电后,不能停止运行,所以要加一个后备电源。我的方案是:在变频器的直流端并接蓄电池组,中间加一单向二极管,当电网掉电后蓄电池通过二极管导通继续给变频器逆变单元供电,保证设备继续正常运行。同时,在电网正常时,有一充电器给蓄电池充电。



西风吹凉天

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2004年9月01日
发表于:2005-06-22 09:42:00
1楼
行,变频器坏了怎么办!?成本很大,只充电器价格就不非。

西风吹凉天

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2004年9月01日
发表于:2005-06-22 09:51:00
2楼
qq:30552621 大仙

变频克星

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:438
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2005-06-22 12:03:00
3楼
能行吗?有没试过呀?如果行让我们学习学习.

江三

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 348回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:814
  • 注册:2005年1月06日
发表于:2005-06-23 14:00:00
4楼
22kw电机,蓄电池组多少?????

mcu&plc

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 947回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1283
  • 注册:2005年3月03日
发表于:2006-01-10 13:24:00
5楼
我在电厂见过有这么用的

梅花

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2002年12月29日
发表于:2006-01-10 16:37:00
6楼
还用讨论吗?
大连国彪应急电源公司,早就有这样的产品,年销售额,几个亿了。

wy3488

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2006-01-10 19:35:00
7楼
这实际上就是当今市场上的EPS应急电源装置。

曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-01-10 20:24:00
8楼
我想搞个柴油发电机,成本会不会低一些!

wy3488

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2006-01-14 19:22:00
9楼
使用柴油发电机,肯定成本会低一些,但也会带来消防、环保等问题。

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2006-01-16 16:50:00
10楼
方法可行..实现起来比较麻烦..不如去买个现成单机动力型EPS.
好用方便..
 联系方式:zhangzirui36@hotmail.com

行者1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 293回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:778
  • 注册:2002年12月24日
发表于:2006-01-16 17:07:00
11楼
我在37KW的塑料挤出机上做过类似的  不过不是你说的方法  
我当时的情况是:市电断电后,把发电机的电切到变频器的输入端(一般市停电的时间会事先高知的)   变频器上设个断电再启动功能就可以了    不过你调的时候要注意啊 调不好可能会 瞬间电流超大 或达不到工艺要求