请教李老师 ECO的问题 点击:631 | 回复:2



东风12

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2003年10月31日
发表于:2005-06-20 11:12:00
楼主
李老师; 我单位有一台ECO控制的风机,现在想把模拟控制改成数字面板控制,现在以把P005设定为10HZ P006设定为0 P007设定为1 P121设定为1 P124设定为1 但是变频器只能最高以0.5HZ 运行不知哪个参数没有设定,请李老师指教. 谢谢!



汪盼盼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2005-06-30 13:15:00
1楼
只要设定:P006=0 P007=1 P201=0 其余缺省 肯定OK了。

yiran

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年2月28日
发表于:2005-06-30 13:32:00
2楼
只要改变一下控制方式就可以了,其他参数不用设置,默认就可以