当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
变频器点滴
点击:
883
| 回复:
6
bzq
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:305
注册:2005年4月25日
发表于:2005-06-14 14:17:00
楼主
松下电工变频器的几点看法: 在纺丝流水作业中,我们是一个电位器控制三个变频器的转速,在起动的时候是正常 的,那么在停止的时候第一道停下来了;第二道过载,变频器跳闸;第三没有停,而是继续 转。 我们的在探索过程中发现,第二第三道用的力大,在第二道第三道加了制动电阻。上 面的现象就没有发生。 我不知松下变频器有没有在工作过程中短路或极地这种功能,模块总是坏。请专家们 给我指点,谢谢! E-mail:wyj421@qq.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大头宝宝-1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 419回
年度积分:0
历史总积分:2793
注册:2004年10月25日
发表于:2005-06-14 17:35:00
1楼
①变频器功率选型过于临界;②变频器V/f功能未用。
回复
引用
举报
bzq
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:305
注册:2005年4月25日
发表于:2005-06-15 09:24:00
2楼
谢谢指点
回复
引用
举报
bzq
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:305
注册:2005年4月25日
发表于:2005-06-15 09:29:00
3楼
能请教一下变频器功率选型过于临界的临界怎么解释
回复
引用
举报
bzq
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:305
注册:2005年4月25日
发表于:2005-06-15 09:29:00
4楼
能请教一下变频器功率选型过于临界的临界怎么解释
回复
引用
举报
东方红茶
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 138回
年度积分:0
历史总积分:167
注册:2005年5月13日
发表于:2005-06-15 09:33:00
5楼
功率稍小!
回复
引用
举报
bzq
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:305
注册:2005年4月25日
发表于:2005-06-15 09:35:00
6楼
变频器V/f功能怎么使用
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
什么是功率因数?一文让你了解...
[155]
制造执行系统(MES)在离散型制...
[143]
MZ-10单相同期表接线时B相要...
[452]
精益生产管理:早会的意义和方...
[306]
建筑防雷带整改施工中
[146]
250KW电机技术参数
[461]
现场总管:每1起严重事故的背...
[192]
堆料机无线控制取料机
[185]
电力系统有功功率备用容量确...
[153]
剪板机安装NC伺服送料机下料...
[195]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号