当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
西门子变频器维修
点击:
921
| 回复:
8
pq
关注
私信
精华:169帖
求助:0帖
帖子:441帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:847
注册:2005年5月20日
发表于:2005-06-13 13:24:00
楼主
西门子变频器型号为:6SE9214-0DA40(MICROMASTER),空载情况下一起动出现F002过电流错误,测量模块完好,请问故障出在哪? 西门子变频器型号为:6SE9214-0DA40(MICROMASTER),启动后频率显示正常,但无输出,请问故障出在哪?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
三老板
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2005年6月04日
发表于:2005-06-13 13:29:00
1楼
如果你是用户就不要自己搞了,赶快拿去修吧,不然你会后悔的. 你是杭州的吗?还是哪里的?
回复
引用
举报
pq
关注
私信
精华:169帖
求助:0帖
帖子:441帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:847
注册:2005年5月20日
发表于:2005-06-13 14:07:00
2楼
我是上海的。你们能上门修吗?
回复
引用
举报
三老板
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2005年6月04日
发表于:2005-06-13 14:16:00
3楼
修变频器上门有俩种人:1是傻瓜了+饭桶才上门 2是神仙了
回复
引用
举报
展翅变频
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:111帖 | 803回
年度积分:0
历史总积分:1072
注册:2003年7月23日
发表于:2005-06-15 20:00:00
4楼
一般而言驱动故障的几率比较大些,如果是用户的话,还是送维修的比较好
回复
引用
举报
汪今春
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2005年6月15日
发表于:2005-06-15 22:31:00
5楼
F002故障:在预充电时达不到80%的最小直流母线电压;超过3S的最大预充电时间。 解决措施: 检查电源电压; 与P071线电压相比较,检查直流装置上的整流/回馈单元; 整流/回馈单元必须先于逆变器投入电网。
回复
引用
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2005-06-18 07:54:00
6楼
我可以上门维修(江、浙、沪地区),有需要的可以和我联系,我的电话013575315985
回复
引用
举报
曾寒
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2003年10月29日
发表于:2005-06-18 09:26:00
7楼
空载时进线电压是否过高? 请检查一下!
回复
引用
举报
pbj
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-06-18 16:44:00
8楼
你的变频器是贴在线路板上的吗?如果是,就是接触不好,搞不好就拿来上海中山南二路555号309这里,会尽力帮你解决问题。021-28876176
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
一开年机修师傅就有得忙
[371]
怎样根据电流来计算使用铜排...
[183]
变电站的主要设备介绍
[575]
一起10KV开关柜爆炸事故跟踪...
[146]
冬季注意以下消防安全事项
[250]
精益生产管理:早会的意义和方...
[306]
强大的生产能力,完善的操作规...
[120]
河南三回程烘干机哪家好
[327]
TPM知识连载-04【TPM的推行五...
[152]
超薄超窄边液晶拼接屏优势凸...
[279]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号