楼主
我单位使用的佳灵变频于水泵,近日发现切断运行信号后,按减速停止到4HZ时,要等十几秒才能复位,运行指示灯才熄灭.请各位多多指教?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
展翅变频
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:111帖 | 803回
年度积分:0
历史总积分:1072
注册:2003年7月23日
发表于:2005-06-04 11:39:00
1楼
你试试将停车方式改为滑行停止(自由停车),然后你刚才将的不具体
回复
引用
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2005-06-04 11:52:00
2楼
曹老师说的不错,如果您想立即停车的话,请使用FRS功能。正常的话,变频器是要有一段减速时间的,如果时间太短会出现过压情况,好象变频器用在水泵上减速时间无所谓吧!
回复
引用
举报
lxuxi
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 48回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2005年6月04日
发表于:2005-06-04 14:14:00
3楼
多谢楼上兄台指点:本人减速时间设定为30秒及将停车方式改为滑行停止(自由停车),均无效.现又有新发现有时起动时运行到1HZ停留不上,断电几个小时又能正常运转,但停止时也会在4HZ逗留十几秒才完全停止.
回复
引用
举报
lgjml
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:231
注册:2005年2月24日
发表于:2005-06-04 17:02:00
4楼
请将变频器的CD17号功能改为0
回复
引用
举报
lxuxi
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 48回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2005年6月04日
发表于:2005-06-04 17:27:00
5楼
将变频器的CD17号功能改为0,还是不行!
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2005-06-04 18:23:00
6楼
"好象变频器用在水泵上减速时间无所谓吧" ------------- 减速时间过短,水泵上一样可能出现这个问题.要想迅速停车,加制动单元.
回复
引用
举报
huaxing
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2005年1月17日
发表于:2005-06-07 07:52:00
7楼
你可以改变一下(加大)转距提升
回复
引用
举报
huaxing
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2005年1月17日
发表于:2005-06-07 07:54:00
8楼
另外你的数据设置是不是混乱,将它们恢复到出厂值后重新设定
回复
引用
举报
lxuxi
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 48回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2005年6月04日
发表于:2005-06-07 10:14:00
9楼
试过多次恢复到出厂值也不行!
回复
引用
举报
天边的云
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:103
注册:2004年9月21日
发表于:2005-06-07 11:06:00
10楼
应该是水泵出口单向截止阀关不严,停机后管网水倒流,冲击水泵叶轮,被动运转;当开机时,背压大,阻力大,频率上升时会有滞留,此时用电流卡表测量电流,电流值大.变频恒压供水时,除考虑变频器外,还应考虑,水泵和阀门.
回复
引用
举报
lgjml
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:231
注册:2005年2月24日
发表于:2005-06-07 11:43:00
11楼
一派胡言,将CD17改为0就行了,还那么复杂。
回复
引用
举报
c.d
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 514回
年度积分:0
历史总积分:568
注册:2005年5月10日
发表于:2005-06-07 13:16:00
12楼
楼上的,你生那么大气作什么,你自己看看前面,楼主又不是没试过你的方法,他不是说了不行啊,除非他的操作错误。做工控要有包容心,你说是不是呢?
回复
引用
举报
忍不住说两句
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:216
注册:2001年11月01日
发表于:2005-06-07 14:36:00
13楼
具体佳灵变频不熟,但你说的现象好像是“防跳闸”功能起作用了,即负载太重等等再调。不知该变频能否去掉该功能,另保证工作在V/F模式下。再是启停频率高于4HZ试试
回复
引用