当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
现场仪表
我要发帖
求助:温度、压力、液位传感器的选用
点击:
1443
| 回复:
18
中泰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:642
注册:2005年4月29日
发表于:2005-06-04 10:59:00
楼主
我这里要做一台压力容器设备,现在是选型阶段,初步选用台达的PLC和触摸屏,可是温度、压力、液位都要用PLC和触摸屏来实现自动控制,这些没搞过,请教一下各位高手该怎样选用温度、压力、液位传感器? 温度范围:0-150度 压力范围:0-0.5Mpa 液位范围:0-1.2m 当然,这几种传感器的工作温度都要耐得住150度的高温。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
中泰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:642
注册:2005年4月29日
发表于:2005-06-04 15:25:00
1楼
没人回复吗?我一直等着呢?
回复
引用
举报
Pt100
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 494回
年度积分:0
历史总积分:595
注册:2003年5月14日
发表于:2005-06-04 18:12:00
2楼
温度用铂电阻,不知你的要求如何? 精度,安装方式,介质,探头直径等
回复
引用
举报
中泰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:642
注册:2005年4月29日
发表于:2005-06-05 18:32:00
3楼
1温度传感器: 与PLC温度测量模块相连,PLC模块上注明:可接受外部4点铂金属温度传感器(PT100 3线 100欧 3580 PPM/度)。要求温度能实时显示在触摸屏上并能存储纪录。 2压力传感器: 与PLC模拟量模块相连,模块上注明:电压输入范围±10VDC,电流输入范围±20MA;要求压力能实时显示在触摸屏上。 3液位传感器: 与PLC模拟量模块相连,模块注明同2,使用液面高度:0.2-1.2m 注:以上三种均与PLC、触摸屏相连,以实现控制和显示,工作环境要求均为:温度,常温---150度,压力,常压---0.5Mpa. 工作介质为水。
回复
引用
举报
申城浪子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:90
注册:2004年2月25日
发表于:2005-06-05 22:42:00
4楼
你要的东西我这里都有,压力是瑞士huba的,温度是德国tecsis 的,如果你感兴趣可以和我联系。我会把资料给你,帮你选择型号。价位也很好。 020-31309532、13631449602、85561671徐先生
回复
引用
举报
城市工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 209回
年度积分:0
历史总积分:250
注册:2004年9月03日
发表于:2005-06-06 09:54:00
5楼
你好,我公司有你需要的压力,温度,液位传感器,从你的需要来看,似乎你是在做一个智能变频节能供水系统,与一些锅炉的智能送风供水系统也相似,我公司有过这方面的很多经验,是专门的压力,液位,温度传感器生产商,特别是压力传感器要求150度一般的都做不好,如果有兴趣可以来电:0731-4060371 ,联系:刘恩贵。网站:www.saixi.com.cn
回复
引用
举报
sht102
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2002年3月23日
发表于:2005-06-06 10:51:00
6楼
温度范围:0-150度 用铂电阻温度变送器 压力范围:0-0.5Mpa 用蓝宝石压力变送器(能耐温150度长期工作) 液位范围:0-1.2m 用电容式物位变送器(能耐温200度) 航天部102所 HTJ102@163.COM
回复
引用
举报
默默含
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2004年11月15日
发表于:2005-06-06 11:06:00
7楼
您好,我是北京昆仑海岸传感技术中心 我公司有您所需要的产品。 来电咨询:021-64940172-李含 或登陆网站:www.sensor.com.cn www.automation.com.cn e-mail:lihan@sensor.com.cn
回复
引用
举报
中泰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:642
注册:2005年4月29日
发表于:2005-06-06 12:38:00
8楼
谢谢以上各位,我会看情况跟你们详谈
回复
引用
举报
bj李刚
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 212回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2004年7月26日
发表于:2005-06-06 12:47:00
9楼
您好 我是北京中旺公司的李刚 是国内温度 压力 液位变送器的专业生产厂商 保证质量 价格适中 010--62977168/69/70-809 13552189794 WWW。ZW-DZ。COM
回复
引用
举报
中泰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:642
注册:2005年4月29日
发表于:2005-06-06 12:52:00
10楼
to:李刚刚 你可以按照上面我提到的传感器要求把相关资料发到我的信箱: xzb80@yahoo.com.cn 还有问题请打我电话0536-6892094 邢召波
回复
引用
举报
小楼听雨1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 286回
年度积分:0
历史总积分:329
注册:2003年11月29日
发表于:2005-06-06 13:00:00
11楼
温度你最好采用变送输出后的4-20ma的 这样你的压力和液位都可以采用4-20ma输出;就可以节约PLC的模拟量模块;和触摸屏的通讯你走485总线;控制系统有PLC来完成就可以
回复
引用
举报
中泰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:642
注册:2005年4月29日
发表于:2005-06-06 13:33:00
12楼
带变送器与不带变送器有什么不同, 不要笑我,初次搞这个东东~~
回复
引用
举报
小楼听雨1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 286回
年度积分:0
历史总积分:329
注册:2003年11月29日
发表于:2005-06-06 13:40:00
13楼
信号处理过 可以加QQ聊
回复
引用
举报
中泰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:642
注册:2005年4月29日
发表于:2005-06-06 13:48:00
14楼
475628199
回复
引用
举报
中泰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:642
注册:2005年4月29日
发表于:2005-06-06 13:50:00
15楼
to小楼听雨 你的qq?
回复
引用
举报
默默含
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2004年11月15日
发表于:2005-06-06 14:55:00
16楼
有MSN么?我们可以细聊
回复
引用
举报
默默含
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2004年11月15日
发表于:2005-06-06 14:56:00
17楼
lihan_398@hotmail.com.cn
回复
引用
举报
天天学
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1344回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-07-28 09:51:00
18楼
你需要的是温度、压力、液位变送器,有PLC供电24VDC,电流信号4-20mA就能与PLC触摸屏通讯了
我的言论:邵同志 13063058280
宇电自动化 免费技术热线800 858 0995
http://www.yudian.com/
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
HG/T20511-2014信号报警及联...
[1003]
黄磷储罐双液位测量仪表选择...
[1479]
医疗仪器听诊器的种类有哪些
[590]
玻璃液体温度计的种类、原理与...
[475]
工控仪表擂台第五十一期-精密...
[2442]
示波器性能好坏的判判断方法
[550]
回顾示波器的发展史:全面数字...
[908]
涡街流量计的显示不稳定,上下...
[795]
esd静电测试,静电放电测试,高...
[462]
(已结束)工控仪表擂台第一期...
[2837]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号