松下电工变频器的几点看法: 在纺丝流水作业中,我们是一个电位器控制三个变频器的转速,在起动的时候是正常 的,那么在停止的时候第一道停下来了;第二道过载,变频器跳闸;第三没有停,而是继续 转。 我们的在探索过程中发现,第二第三道用的力大,在第二道第三道加了制动电阻。上 面的现象就没有发生。 我不知松下变频器有没有在工作过程中短路或极地这种功能,模块总是坏。请专家们 给我指点,谢谢! E-mail:wyj421@qq.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大头宝宝-1——王者之师
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 419回
年度积分:0
历史总积分:2793
注册:2004年10月25日
发表于:2005-06-14 17:35:00
1楼
①变频器功率选型过于临界;②变频器V/f功能未用。
回复
引用
举报
bzq _48
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:305
注册:2005年4月25日
发表于:2005-06-15 09:24:00
2楼
谢谢指点
回复
引用
举报
bzq _48
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:305
注册:2005年4月25日
发表于:2005-06-15 09:29:00
3楼
能请教一下变频器功率选型过于临界的临界怎么解释
回复
引用
举报
bzq _48
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:305
注册:2005年4月25日
发表于:2005-06-15 09:29:00
4楼
能请教一下变频器功率选型过于临界的临界怎么解释
回复
引用
举报
东方红茶
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 138回
年度积分:0
历史总积分:167
注册:2005年5月13日
发表于:2005-06-15 09:33:00
5楼
功率稍小!
回复
引用
举报
bzq _48
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:305
注册:2005年4月25日
发表于:2005-06-15 09:35:00
6楼
变频器V/f功能怎么使用
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电机三相改二相 大家讨论
[13688]
请教变频器控制电机是怎么样...
[6974]
4-20mA的电流信号如何变为0-...
[9732]
用变频器调速的电机能否用星...
[8053]
变频器的输出功率和输入功率...
[5271]
闭环与开环的区别
[5625]
韩国现代,三星变频器资料
[17323]
富士变频器通信应用实例
[11613]
利用变频器怎么实现张力控制...
[9242]
d电机电流波动范围大是什么原...
[5778]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号