欧姆龙PLC断电保持数据
点击:
2326
| 回复:
3
nsshq
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2005年4月29日
发表于:2005-05-27 14:01:00
楼主
请问各位高手; 欧姆龙PLC的DM数据存储区域,哪些部分的数据可以断电后还能保持数据?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yusun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 289回
年度积分:0
历史总积分:470
注册:2004年1月02日
发表于:2005-05-27 14:09:00
1楼
都可以!!!
回复
引用
举报
nsshq
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2005年4月29日
发表于:2005-05-27 14:42:00
2楼
你是说:从DM000--DM6143,只要我设置好了以后,关闭PLC,等下次上电后,它还会保持原有的设置值吗? 在三菱PLC内有一部分数据是上电后会初始化的,而一部分停止保持式的数据才是上电后保持原有的设置值。 欧姆龙PLC内所有的数据值都是断电保持的吗?
回复
引用
举报
yusun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 289回
年度积分:0
历史总积分:470
注册:2004年1月02日
发表于:2005-05-27 17:29:00
3楼
都是!