很多人想和需要知道的台达PLC内部装置通讯地址定义 点击:3602 | 回复:5



yangyfeng

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 764回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-05-26 07:58:00
楼主
台达PLC通讯采用的是MODBUS协议,设计了MODRD,MODWR,MODRW,RS,Easy Link等便利的通讯指令和方式,知道PLC内部各种装置的通讯地址定义,一台或多台PLC之间通过RS485可以进行方便的通讯。以下是各装置通讯地址定义: 装置名称 装置范围 通讯地址 装置类型 S S0 ~S1023 0000H~03FFH Bit X X0~X377(Octal) 0400H~04FFH Bit Y Y0~Y377(Octal) 0500H~05FFH Bit T T0~T255 0600F~06FFH Bit/Word M M0~M4095 0800H~B9FFH Bit D D0~D9999 1000H~A70FH Word C C0~C199 0E00H~0EC7H Bit/Word C C200~C255 0EC8H~0EFFH Bit/Dword



起跑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 241回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2004年3月17日
发表于:2005-05-26 08:31:00
1楼
好,楼上的,支持 问一下,台达PLC能带两个RS485口(都为MODBUS)吗?

yangyfeng

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 764回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-05-26 09:12:00
2楼
EH系列可以.需要一張DVP-F485S卡。但是扩充的该RS485口没有Master功能,一般用来接HMI,PC进行监控设定PLC。

ERMAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2004年2月13日
发表于:2005-06-01 23:14:00
3楼
真不错,顶

micke(深圳)

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:362
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2005-06-02 20:48:00
4楼
可直接参考DVP系列PLC的通信协议。里面解释得很清楚,使用MODBUS ASCII模式。

khkh

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2005-06-08 21:12:00
5楼
不错.谢谢.