楼主
我最近做的一个工程,需要控制输出的是52个继电器输出,CPM2A和C200哪个更好一点? 以前都是用西门子的,现在是客户要求,恨,强烈要求自觉抵制日货!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:84帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
发表于:2005-05-24 16:49:00
1楼
当然是CPM2A了,60点的CPU自带36个输出,再买2块8点输出,加起来正好52点。CPU买CPM2AE好了,这样最省钱,日本鬼子可以少赚点。抵制日货,买东西就是要选最便宜的,能省则省。
回复
引用
举报
老工控
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 4475回
年度积分:0
历史总积分:22733
注册:2003年6月25日
发表于:2005-05-24 18:57:00
2楼
CPM2A 60点的PLC输出我记得是24点(36DI,24DO:与楼上探讨) 你将输入、输出点数说出来,才能比较CPM2A和C200H
回复
引用
举报
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:84帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
发表于:2005-05-24 19:59:00
3楼
果然如此,活活。小日本的东西N+1年没用了,都忘了。如果真是24点就没办法了,CPM2A不能用了。
回复
引用
举报
yusun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 289回
年度积分:0
历史总积分:470
注册:2004年1月02日
发表于:2005-05-25 08:28:00
4楼
用CQM1较用C200实惠一些
回复
引用
举报
bosunny
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:180
注册:2001年3月29日
发表于:2005-05-25 08:50:00
5楼
www.omrongzc.com上有介绍和报价,你可以上去,自己做性价比
回复
引用
举报
苏研
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:44
注册:2005年5月23日
发表于:2005-05-25 12:44:00
6楼
是控制52个电磁阀啊,光输出就52个,怎么用60个点的?用CPM2A肯定要加扩展模块至60个输出,所以我才问问大家和C200比较,价格会相差多少?还有在这比较多的控制中,如果价格相差不多的话,用C200是否更稳定一些.
回复
引用
举报
zwm00306
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 1541回
年度积分:0
历史总积分:5963
注册:2001年10月22日
发表于:2005-05-25 16:18:00
7楼
应该还是CPM2A合算
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
谁要施耐德PLC编程手册
[14858]
OMRON PLC的引脚上的NC与COM...
[11865]
串口调试助手发送数据的含义...
[16462]
怎样用西门子S7 300 PLC的PI...
[16186]
西门子S7-200编程软件STEP7-...
[10369]
设计你自己的PLC(可编程序控...
[15004]
工控老鬼 工控人生 工控这...
[10377]
BCD码与十六进制的区别?
[12205]
(已结束)工控PLC擂台第2期--...
[8999]
请问模拟信号隔离器在电气图...
[10206]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号