求助:富士G9变频器报Err4 点击:791 | 回复:10



pc929

    
  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:143帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:584
  • 注册:2004年2月23日
发表于:2005-05-16 08:21:00
楼主
现在手头上有一台富士G9-55KW变频器,是用户送来维修的,说是老是报Err4。结果经过检查带载,并无问题,但是拿到用户处,上电就显示Err4。请各位高手分析原因。



whzcj

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 320回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2003年7月18日
发表于:2005-05-16 09:08:00
1楼
选件卡使用时出错,保护动作。通信异常。

pc929

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:143帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:584
  • 注册:2004年2月23日
发表于:2005-05-16 15:22:00
2楼
to:whzcj选件卡是那一部分?

liu123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2001年2月18日
发表于:2005-05-16 16:53:00
3楼
有可能是整流桥有一相不好,小负载没关系,到了额定负载不行

whzcj

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 320回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2003年7月18日
发表于:2005-05-17 12:24:00
4楼
卡是变频器另外选件,通讯、编码器、是不是闲环控制?

江三

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 348回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:814
  • 注册:2005年1月06日
发表于:2005-05-17 15:02:00
5楼
看变频器参数设置的状态去控制,这样一般能看见故障吧

pc929

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:143帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:584
  • 注册:2004年2月23日
发表于:2005-05-18 07:49:00
6楼
不是闭环控制,他的控制方式很简单:面板起停,面板调速.

pc929

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
发表于:2005-05-18 08:53:00
9楼
如果是这样起停调速,把参数回到出厂值也就是初始化,试一下,如果不行换一下CPU板。

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2005-05-18 17:01:00
10楼
查接件接触不良,到现场可能存在震动,更换CPU板到主板的接口查接件!