有人修过森兰的变频器吗? 点击:755 | 回复:8



初学者小王

    
  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2005-05-14 23:27:00
楼主
请问一下有没有人知道森兰BT40D2.2KW的变频器,CPU板上的一个电阻是多大的,该电阻就是R23就是在U1和U3中间从边上数下去的第四个电阴,如果那位师父知道的话请告诉小弟一下,小弟在这里先说声谢谢了!!



陈小刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 483回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:647
  • 注册:2004年9月19日
发表于:2005-05-15 16:03:00
1楼
330

初学者小王

  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2005-05-16 08:28:00
2楼
谢谢陈小刚,

永刚

  • 精华:10帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:75帖 | 345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:678
  • 注册:2004年2月05日
发表于:2005-05-16 08:53:00
3楼
我有一台森兰BT40S的11KW的抱FL,驱动电压正常(用电压挡量上管驱动电压9.2V,下管12V)模块是欧派克的BSM50GP120,模块好的。故障是送电时正常,一启动就报FL。8个电解电容也换了电容是25V100UF的请高手指教。先谢了

永刚

  • 精华:10帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:75帖 | 345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:678
  • 注册:2004年2月05日
发表于:2005-05-16 08:55:00
4楼
我有一台森兰BT40S的11KW的抱FL,驱动电压正常(用电压挡量上管驱动电压9.2V,下管12V)模块是欧派克的BSM50GP120,模块好的。故障是送电时正常,一启动就报FL。8个电解电容也换了电容是25V100UF的,光藕也换了,是新的,请高手指教。先谢了!

济南迪凯电气

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2003年5月21日
发表于:2005-05-16 19:42:00
5楼
永刚兄: 请检查BYV26E-PH

初学者小王

  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2005-05-16 20:40:00
6楼
请问那位老大,请问一下森兰报OLE是什么故障代码啊

永刚

  • 精华:10帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:75帖 | 345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:678
  • 注册:2004年2月05日
发表于:2005-05-17 08:30:00
7楼
OLE为外部报警THR-CM未短接,或变频器内部故障

陈小刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 483回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:647
  • 注册:2004年9月19日
发表于:2005-05-17 08:31:00
8楼
外部故障,THR-CM未被短路.你没手册吗?