求助:10Mpa/7Mpa减压阀选型
点击:
1356
| 回复:
9
fromo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2004年5月18日
发表于:2005-05-12 16:06:00
楼主
各位老师:你们好,我想选择一调节阀,上游压力为10Mpa,下游压力为7MPa.其作用是从10Mpa的贮气罐向7MPa的贮气罐送气.下游7MPa的贮气罐初始状态为常压.我初步选择了FISHER的EZ直通阀和667阀门执行机构,DVC2000阀门控制器,不知以上配置是否合理.是否有更好的方法减压请赐教.我们曾经选择了几家国产的减压机构但使用效果不好,请各位老师帮助
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
fromo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2004年5月18日
发表于:2005-05-12 18:21:00
1楼
我急需帮助,先行谢过了
回复
引用
举报
fromo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2004年5月18日
发表于:2005-05-12 18:26:00
2楼
我从来没有用过此类调节阀,对上面的配置没有把握,而且FISHER这一套毕竟有点贵.是否有更简练可靠的方法
回复
引用
举报
alarm2000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2005年4月16日
发表于:2005-05-12 23:02:00
3楼
建议您可选意大利tartarini公司气动式调压器形
回复
引用
举报
alarm2000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2005年4月16日
发表于:2005-05-12 23:09:00
4楼
型号:RLC/20,P1=30~300bar,P2=20~250bar.是Fisher公司所属爱默生集团另一子公司。该调压器属气动、自力式调压器。
回复
引用
举报
fromo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2004年5月18日
发表于:2005-05-13 09:50:00
5楼
alarm2000: 请问我如何得到tartarini阀门资料.谢谢
回复
引用
举报
fromo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2004年5月18日
发表于:2005-05-13 12:52:00
6楼
我选择了意大利tartarini公司的FL 减压阀,感觉很满意,谢谢alarm2000
回复
引用
举报
health
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:171帖 | 869回
年度积分:0
历史总积分:2138
注册:2005年2月10日
发表于:2005-05-18 09:31:00
7楼
TARTARINI现在也是FISHER的子公司!!其实FISHER的EZR先导调压阀性能是不错的!!
回复
引用
举报
alarm2000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2005年4月16日
发表于:2005-05-18 23:52:00
8楼
此类调压器可选型号很多。tartarini和fisher同为emerson子公司。ezr/ezh/fl/310a......
回复
引用
举报
sf250
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2004年3月24日
发表于:2005-06-29 22:49:00
9楼
有。联系我013968156956EMR yu_38@163.com
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
停气紧急切断阀
[1887]
求助:电动执行器电机烧坏原因...
[3293]
液化气体的密度
[2326]
罗托克电动执行机构故障?
[2063]
潜污泵和污水泵的区别
[2559]
电动执行机构自动关
[1765]
有没有国产液压伺服同步控制...
[2028]
讨论:大家认为阿卡调节阀怎么...
[4666]
请教控制阀门
[3002]
请问:气动调节阀的耗气量是多...
[2317]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号