关于热电偶自由端存在温度梯度的问题 对于常用的温度测量元件--热电偶,小弟有一处不明白,请高手赐教. 从测量处到控制室DCS的接线方式:检测点-(补偿导线)-现场接线箱-(一般屏蔽电缆)-DCS. 采用此种方式主要是为了节约电缆,降低成本.冷端补偿电阻(Pt100)放在现场接线箱里.现在有一问题:现场接线箱的环境温度经常发生变化,引起DCS的温度显示发生变化,从工艺参数分析,检测点温度未发生变化.准备采取措施:把冷端补偿电阻(Pt100)从现场接线箱移到控制室里.不知可行否? 因为从现场接线箱到控制室肯定会有温度梯度产生.



蜻蜓点水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2004年10月19日
发表于:2005-05-07 17:17:00
1楼
根据热电偶中间导体定律,你原来的接法是成立的,产生误差的原因有可能是补偿电路的误差。简单地“把冷端补偿电阻移到控制室里”是完全不可行的!   建议:1、把“一般屏蔽电缆”更换成与热电偶相对应的补偿导线,并且把补偿电阻移到控制室。    2、为了提高测量的可靠性,应尽量减少接头数量,一根补偿导线直接连到控制室。