求助:恒压供水问题 点击:689 | 回复:2



LUSL1000

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2004年8月22日
发表于:2005-05-02 14:37:00
楼主
现遇到一个恒压供水的问题请教各位高手:7.5kW变频供水控制柜,采用专用的PID供水控制器,富士变频器,有蓄水罐,远传压力表装在蓄水罐上,采用从地下直接抽水大入蓄水罐,蓄水罐向居民楼供水,当蓄水罐内有空气时压力平稳,而当工作一段时间后,罐内空气排空,实际压力开始大幅上下跳动,请赐教!



SIEMENS30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2005-05-03 00:08:00
1楼
哈哈,我去年做毕业设计就是这个 搞不好还是校友的说, 是不是用S7呢?

LUSL1000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2004年8月22日
发表于:2005-05-04 22:50:00
2楼
本系统中无PLC控制,现在将变频器加速时间改为100秒,减速时间改为40秒,解决问题!