现遇到一个恒压供水的问题请教各位高手:7.5kW变频供水控制柜,采用专用的PID供水控制器,富士变频器,有蓄水罐,远传压力表装在蓄水罐上,采用从地下直接抽水大入蓄水罐,蓄水罐向居民楼供水,当蓄水罐内有空气时压力平稳,而当工作一段时间后,罐内空气排空,实际压力开始大幅上下跳动,请赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
SIEMENS30
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2004年5月19日
发表于:2005-05-03 00:08:00
1楼
哈哈,我去年做毕业设计就是这个 搞不好还是校友的说, 是不是用S7呢?
回复
引用
举报
LUSL1000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:78
注册:2004年8月22日
发表于:2005-05-04 22:50:00
2楼
本系统中无PLC控制,现在将变频器加速时间改为100秒,减速时间改为40秒,解决问题!