发表于:2005-06-22 16:47:00
15楼
自控专业工程设计的任务
Task for Engineering Design of Instrumentation
HG/T 20636.6-1998
1 总 则
1.0.1 本规定对自控专业工程设计阶段的各项工作任务作出程序化、规范化的作业规定,以保证自控专业的设计质量和提高设计工作效率。
1.0.2 本规定适用于贯彻实施国际通用设计体制和方法,以及以设计为主体的工程总承包项目的自控工程设计。
对于未实施国际通用设计体制和方法的工程项目或非工程总承包项目, 本规定制订的设计程序、设计方法以及其他基本要求也是适用或部分适用的。
1.0.3 相关标准如下:
HG/T 20557~20559 化工装置工艺系统工程设计规定
HG/T 20636.7 自控专业工程设计的程序
HG/T 20636.8 自控专业工程设计质量保证程序
HG/T 20636.9 自控专业工程设计文件校审提要
HG/T 20637 自控专业工程设计文件的编制规定
HG/T 20638 自控专业工程设计深度的规定
在执行本规定时, 尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 基础工程设计
2.1 概述
2.1.1 工程设计阶段划分为基础工程设计阶段和详细工程设计阶段。工程设计阶段中,管道仪表流程图(P&ID)要出7版, 即:
1 P&I D A版(初版);
2 P&ID B版(内审版);
3 P&ID C版(用户版);
4 P&ID D版(确认版);
5 P&ID E版(详1版);
6 P&ID F版(详2版);
7 P&ID G版(施工版)。
基础工程设计阶段为绘制P&ID前4版(P&ID A、B、C、D版)的时期,详细工程设计阶段为绘制P&ID后3版(P&ID E、F、G版)的时期。
某些工程项目,当不进行P&ID用户审查或者设备订货修改量较少时, P&ID可不必绘制7版。
2.1.2 工程设计是在基础设计/初步设计的基础上开展的。生产控制方案和仪表选型在基础设计/初步设计阶段已基本确定, 如果基础设计/初步设计审核会对控制方案和仪表选型没有提出修改意见, 工程设计中可按确定的方案和仪表选型开展设计工作。
2.2 设计开工前的技术准备
2.2.1 根据工艺装置的生产规模、流程特点、操作要求 、过程控制方案以及仪表选型等收集有关设计技术资料、仪表产品说明书、样本等。
2.2.2 必要时到有关化工生产厂、研究单位、制造厂调研,解决基础设计/初步设计中遗留下来的技术问题。
2.3 编制仪表设计规定
管架研究, 2.3.1 根据工程项目的特点和《仪表设计规定的编制》(HG/T 20637.3)编制该工程项目的“仪表设计规定”。
2.3.2 “仪表设计规定”是工程项目的本专业设计的统一规定, 设计人员在设计工作中必须遵循。“仪表设计规定”也应向业主通报, 征求业主意见。
2.4 编制设计计划
2.4.1 根据工程项目的大小、技术特点、主要仪表选型以及《自控专业工程设计文件深度的规定》(HG/T 20638) 编制工程设计文件目录。
2.4.2 根据设计文件的数量估算设计工作量, 设计工作量应包括提交与接受设计条件, 以及设计评审、设计验证所需用的时间, 再根据设计定额估算所需用的人工时。
2.4.3 根据需用的人工时及设计进度要求, 编制本专业设计进度表和人力负荷曲线, 组织设计力量,合理安排人力, 确保按时完成设计任务。
2.5 绘制工艺控制图, 参加工艺方案审查会
2.5.1 在基础设计/初步设计阶段, 自控专业根据化工工艺专业(以下简称工艺专业)提交的工艺流程图(PFD)、物料平衡表、工艺控制要求等资料或者齐全的仪表条件表绘制工艺控制图(PCD)。
注: 在工程设计阶段,如果工艺流程图及控制方案没有大的变化, 可不再绘制PCD 2版。若需要绘制PCD 2版,也要从工艺专业取得本规定2.5.1条所列资料。
2.5.2 参加工艺方案审查会, 既审查工艺技术方案, 也审查包括工艺系统专业(以下简称系统专业)和自控专业在内的有关专业的技术方案,审查会纪要是各专业的设计输入文件。
2.6 配合系统专业完成P&ID A版、B版, 参加B版内审会
2.6.1 在系统专业提交的P&ID A版原图上, 自控专业审查主要检测、控制、联锁系统的设置是否合理、可行, 仪表功能代号是否准确, 完成P&ID A版(初版)。
P&ID A版用于有关专业作设备布置、管道走向、特殊管道和它是自控专业及其他
业开展基础工程设计的主要依据之一。
2.6.2 在系统专业提交的P&ID B版原图上, 自控专业审查全部检测、控制、联锁系统的设置是否齐全, 并编制仪表回路位号, 完成P&ID B版(内审版)。
P&ID B版用于设计单位内部审核。
2.6.3 自控专业设计、校审人员参加P&ID B版内审会(也称核对评议会), 对本专业主要审查检测、
控制、联锁系统的设置及控制方案是否合理、可行。
2.7 接受和提交设计条件
2.7.1 除按本规定2.5.1条文接受工艺专业的设计条件外, 还应从工艺专业得到如工艺数据表、容器及工业炉简图、报警和联锁等条件表(图)。
2.7.2 接受系统专业提交的控制阀和流量计数据表, 自控专业核对控制阀和流量计的计算结果, 如控制阀的流通能力CV值(流通系数)、阀的尺寸; 孔板流量计的差压范围(量程), 以及刻度流量范围, 并以此表作为自控专业选择控制阀和流量计的依据。
2.7.3 自控专业根据工艺数据表、容器简图绘制仪表容器连接简图, 并将此图提交给系统专业和设备专业。
2.7.4 按照用电条件表的要求, 向电气专业提交仪表用电的设计条件, 包括电压等级、容量、UPS蓄电池备用时间等。
向空压站设计专业提交仪表空气的压力、用量、质量以及仪表空气储罐备用时间等设计条件。
2.7.5 控制室(包括就地控制室及自动分析器室)的建筑面积及平面布置确定后,分别向土建、电气、暖通、水道等专业提交控制室的建筑、照明、空调、通风、上下水的设计条件。
2.7.6 根据工艺专业提出的设备布置图以及布置专业的管廊、管架建议布置图绘制仪表主电缆桥架布置图, 并作为设计条件提交给布置专业和外管专业。
2.8 配合系统专业完成P&ID C版、D版
2.8.1 在系统专业根据内审会的修改意见完成P&ID C版原图上, 自控专业详细标注仪表回路的组