气动隔膜阀的气动头和气动球阀的气动头之间有什么区别? 点击:1724 | 回复:7



sz_xxg

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2005年4月05日
发表于:2005-04-26 11:47:00
楼主
请问气动隔膜阀的气动头和气动球阀的气动头之间有什么区别? 还有怎么让气动隔膜阀与气动连接起来!!!!!!!!!!



SANYUANSAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:65
  • 历史总积分:196
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2005-04-27 11:26:00
1楼
球阀的气动头有多种,但一般的原理都是旋转活塞式。气动头与阀体可单独采购。 气动隔膜阀的气动头内部是滑动活塞式,一般阀体与气动头一体采购。

sz_xxg

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2005年4月05日
发表于:2005-04-27 13:36:00
2楼
这我知道,但我想问一下气动头和阀体连接要注意什么地方。

都是夜游人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年3月14日
发表于:2005-05-10 21:48:00
3楼
气动头和阀体连接时要注意它的行程,连接时的预紧力!

sz_xxg

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2005年4月05日
发表于:2005-05-11 17:26:00
4楼
to 都是夜游人 谢谢! 请问你有气动隔膜阀的气动头和气动蝶阀的气动头吗? 我公司现在急需。

都是夜游人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年3月14日
发表于:2005-05-24 00:01:00
5楼
不好意思!这段时间很忙,只是看你需要什么型号的!你可以把那些参数发到我的邮箱里面,我的邮箱地址是dong84818@163.com

sz_xxg

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2005年4月05日
发表于:2005-05-24 08:24:00
6楼
to 都是夜游人 请问你公司有气动隔膜阀的气动头吗?

都是夜游人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年3月14日
发表于:2005-05-24 09:49:00
7楼
隔膜阀的气动头没有,但是蝶阀的气缸有,你是隔膜阀有问题还是另外有什么问题,可以说出来大家研究一下.我的电话是13913354587