当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
变频直流母线电压
点击:
781
| 回复:
3
航行
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2005年4月08日
发表于:2005-04-24 10:34:00
楼主
哪位老师帮我从理论上推导一下三相380V变频直流母线电压数值的由来. 多谢各位老师指点
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大传动
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 209回
年度积分:0
历史总积分:234
注册:2002年5月19日
发表于:2005-04-26 11:40:00
1楼
三相整流,1.35倍进线电压值,
回复
引用
举报
航行
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2005年4月08日
发表于:2005-04-26 21:04:00
2楼
谢谢楼上的回复,这个值我算过,可是三相全控桥式可控硅整流在可控硅全导通的情况下整流输出不就是相当于二极管整流吗?可控硅整流的公式却为 1+COSα Ud=2.34U2---------- 我有点想不明白。能为我解释一下吗? 2
回复
引用
举报
数捷电气
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2004年5月26日
发表于:2005-04-27 10:20:00
3楼
你只要研究的深入些就知道了。 额定电压和线电压的定义
回复
引用
举报