楼主
请指点迷津 这是一台控制顶驱的变频器: 三项电源-〉断路器-〉整流(DC700V不可调)-〉电容-〉IGBT整流->0~700VDC可调-〉逆变 事故现象:1,断路器烧毁 2,整流半桥烧毁 3,IGBT 炸裂 我用万永表检查过36个氧化锌电容全部完好,没有短路的。 我想事故原因可能是: 1:大功率直流绞车或直流泥浆泵在频繁启停时产生的谐波干扰。 2:长时间的堵转和断路器没有及时的跳闸。 请诸位帮我分析事故原因及解决办法,本人不胜感激! linyongdou@126.com 13589435961