变频器与可编程通讯字号9pt10pt11pt12pt13pt14pt15pt16pt17pt18pt20pt25pt30pt35pt40pt45pt50pt60pt70pt80pt90ptMax E540系列变频器直接使用PU接口,A/F540系列变频器可直接使用PU接口或插接FR-A5NR串行通讯模块,S540系列变频器要接入通讯网络需购买 S5**-**-CHR的变频器。变频器的物理通讯接口为RS485,故要与可编程通讯,可编程要配置一个RS485通讯接口如FX2N-485-BD/FX2N-485ADP等 可编程中设置如下 置位M8161 进行8BITS 数据传输。 通讯格式 H0C9F 000 011 0 0 1001 111 1 无协议 无SUM CHECK RS232/485 无尾 无头 19200 2停偶校验 8数据 启动变频器控制代码: ASCII: ENQ 00 HFA 1 H02 7A(SUM) 16进制 05 30 30 46 41 31 30 32 37 41 和校验代码SUMCHECK=30+30+46+41+31+30+32 =1 7 A(取后两个字符) Senddata(HEX)=05303046413130323741 变频器设为默认值后修改两个参数 P124=0与P79=1, 同时面板给出变频器运行速度。(便于直观观察到变频器的启动停止,可设置P244=1 变频器的冷却风扇随变频器的运行而启动,随变频器的停止而停止,或者带个马达运行。)