求助:为什么光报搓
点击:
910
| 回复:
6
Javen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2003年7月14日
发表于:2005-04-12 21:26:00
楼主
我使用贝加莱的编程器编了个很简单的ASCII码转换成二进制码的软件,用的是除2取余法,可为什么plc光报错啊?错误信息代码是9124!(TC#1maximum cycle time violation)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
windtalk
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 65回
年度积分:0
历史总积分:101
注册:2005年3月23日
发表于:2005-04-25 14:12:00
1楼
出错信息是表示TC#1任务超时。建议您检查是否把TC#1的循环时间设得太短,TC#1中是否包含太多程序,程序中是否出现死循环等。个人认为您的这段程序没必要使用TC#1。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-04-28 18:10:00
2楼
我编了一个B&R程序,但是也是老报警,内容是9116 ,HS#1 maximum cycle time violation ,请问是和上面一样吗?急!
回复
引用
举报
发表于:2005-04-28 18:18:00
4楼
反正每次下载出现lost connection 都会有这个信息,后来我把TIMER #1删除后就没有了。怪啊,那位大侠给提供一下解决方案吧,先谢谢了
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-04-30 12:46:00
5楼
花了点时间,把程序优化了一下,问题就解决了.可能是程序中有的地方可读性太差.不过b&r还可以,至少它的开放性很高.能做其它控制系统不能做的东东.强烈推荐
回复
引用
举报
EBN战略军团-xclcb
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 79回
年度积分:0
历史总积分:656
注册:2012年1月07日
发表于:2012-02-02 23:32:16
6楼
路过学习,不错不错!顶下
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
可编程序控制器(PLC)原理及应...
[23600]
工控老鬼 现场感悟 “如何提...
[10396]
PLSY PLSR两条指令能用两次吗...
[8208]
PLC、DCS、FCS三大控制系统的特...
[11448]
西门子PLC梯形图元件如何加注...
[8571]
永宏PLC的MODBUS RTU通讯程序...
[11025]
0.1秒摧残任何版本威纶禁止反...
[13043]
[下载]WinCC v7.0 多国语言版...
[19511]
安装 STEP 7 (TIA Portal) V...
[31488]
PMW文件如何打开?
[8183]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号