求教EV2000变频器
点击:
837
| 回复:
5
航行
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2005年4月08日
发表于:2005-04-09 15:59:00
楼主
我单位有多台EV2000变频器用电位器远程调频率,变频器使用几个月时间后,出现频率调到 20HZ左右就调不上去了,而且在20HZ时电流摆动非常大(正常需要到40HZ),换新电位器也不管用,后在电位器上并了两只0.047微法电容问题得以解决,请问其道理所在.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
童心依旧
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 111回
年度积分:0
历史总积分:181
注册:2005年3月05日
发表于:2005-04-10 11:51:00
1楼
控制线屏蔽并接地试试
回复
引用
举报
syydz
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:70帖 | 675回
年度积分:0
历史总积分:1132
注册:2004年1月30日
发表于:2005-04-12 01:08:00
2楼
电容平滑了电压吧
回复
引用
举报
xhchg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2005年9月10日
发表于:2005-11-12 10:42:00
3楼
求援:哪位师傅有TD2000用的制动单元TDB-4C01-0150的资料,先谢谢!CHG-2005@SOHU.COM 13122766625
回复
引用
举报
工控1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:222
注册:2002年11月29日
发表于:2005-11-13 13:29:00
4楼
注意:你的电位器距离估计已经超过15米以上,你可以采用外接的电源方式!
有什么问题可以与我联系muzi_woody@163.com muzi_woody@yahoo.com.cn
回复
引用
举报
行者1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 293回
年度积分:0
历史总积分:778
注册:2002年12月24日
发表于:2005-11-15 16:11:00
5楼
应该是干扰的问题,将干扰屏蔽掉应该就可以了
回复