装置改造,如何确定原有调节阀能否利旧。 点击:608 | 回复:3



FreeSensor

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2003年10月15日
发表于:2005-04-07 14:40:00
楼主
求助: 在改造工程中,因工艺条件发生变化,原有调节阀需要重新核算,除了Cv值,还有那些参数需要在核算时考虑,应该怎样核算原有调节阀能否利旧?



newplain

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2003年7月17日
发表于:2005-04-08 08:46:00
1楼
当然还有压力等级、开度、噪音气蚀、材质等

唐进

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 1339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2005-04-10 08:59:00
2楼
在和工艺生产工矿结合一下

linler

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2002年7月08日
发表于:2005-04-13 21:28:00
3楼
请将新工艺参数和旧的调节阀参数传真我司林良工程师,我们将免费为您提供参考。如不能使用,可提供改型服务。